Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стабилизатор давления воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ekaterina0710
Подскажте пожалуйста, кто видел/щупал его вживую или работал с данным оборудованием.
Из какого материала сделан упруго-демпфирующий элемент?
И ещё интересен принцип работы стабилизатора с демпфирующими камерами в штатном режиме работы теплосети. Стабилизатор продолжает гасить давление? Вода всё равно попадает в демпфер,получается давление падает, даже если нет гидравлического удара?
Галиев
Немного не догоняю, речь идёт о расширительном баке, типа экспанзомат?
ekaterina0710
Гидравлический стабилизатор давления,для предотвращения гидравлических ударов и провалов давления
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ekuzin
Екатерина, при пуске тепловой сети стабилизатор давления заполняется теплоносителем до тех пор пока упругость демпфирующего элемента не уравновесит давление теплоносителя. В таком состоянии он и находится до гидроудара. При гидроударе давление теплоносителя повышается и демпфирующий элемент растягивается, при снижении давления демпфирующий элемент сжимается.
Стабилизатор давления не способен снижать давление в системе, а только сглаживает резкие колебания давления. Что применено именно в этом стабилизатора - не известно, скорей всего резина, силиконы или что-то подобное. Мы делали стабилизаторы давления на большое давлением с использованием сильфона в качестве разделителя, а в качестве упругой среды применялся воздух с обратной стороны сильфона под давлением. Цена сильфонных разделителей достаточно высока, но можно гарантировать работоспособность в течении 30 лет.
v-david
"я не использовал эти устройства, но свое мнение скажу" (уже смешно). Скорость распространения фронта гидроудара кажется равна скорости звука в воде? И есть устройства столь малоинерционные, что способны его компенсировать? Это что-то по типу бочек, что на платформах метро? Так там принцип другой - растянуть во времени.
Галиев
Думаю, Вам это пригодиться.

http://www.volnotex.ru/theory_and_practice.../conversion_01/




ekaterina0710
Спасибо всем большое за ответы! так уже немного понятней

ekuzin, а те стабилизаторы которые вы делали - вы их в теплосеть устанавливали?
Галиев
Цитата(Галиев @ 13.12.2011, 10:55) *
Думаю, Вам это пригодиться.

http://www.volnotex.ru/theory_and_practice.../conversion_01/

Только, мне еще думается, что данное изделие спасает от гидроудара так же, как навязываемая г-ном VL1 магнитная установка спасет от накипи.

Я гидроударов насмотрелся разной природы, и в ТС, и на паропроводах, видел, как "пляшет" котел ТВГ-8, несколько раз сам их инициировал (непредумышленно), так,что сомневаюсь, сомневаюсь...


ekaterina0710
я тоже слышала много отрицательных отзывов, мол только от пульсаций спасает да и то слабо. А компания говорит,только хорошие отзывы, защита от гидроудара чуть ли не гарантированная.Вот и не поймёшь,чему верить,поэтому хотелось бы услышать отзыв кого-нибудь,кто хотя бы стабилизатор видел своими глазами

Галиев, а вы как думаете,от гидроудара что-нибудь вообще спасает?или это только пережить и трубы новые ставить
Галиев
Цитата(ekaterina0710 @ 13.12.2011, 13:05) *
Галиев, а вы как думаете,от гидроудара что-нибудь вообще спасает?или это только пережить и трубы новые ставить


Спасти от гидроудара может только грамотная эксплуатация обородувания.

А компании, главное впарить, и отзывов Вам напечатают вагон и маленькую тележку.

испытатель
Цитата(Галиев @ 13.12.2011, 14:02) *
Спасти от гидроудара может только грамотная эксплуатация обородувания.

+1
Эти штучки от полного непонимания физики. Гидроудар это колебательный процесс - с интерференцией сжатия и коэффициентами сжатия. Если бы вода не сжималась - гидроударов бы не было! Коэффициенты в формулах от пукалок в виде стаканов - снизят амплитуду, но процентов на 20%, а остатка все равно хватит. Есть непредвиденные случаи остановка насосов с обратными клапанами, срабатывание защит и пр. Вот для этих случаев могут помочь только сбросники. Их за много лет придумано куча - типа http://www.dorot.com/index.php?page_id=134
Но лучше ударов избегать всеми возможными организационными способами, а не техническими.
ekuzin
Наши гидрокомпенсаторы ставились на технологическое оборудование с органической средой. Гидрокомпенсатор должен устанавливаться рядом с местом возможного возникновения гидроудара - только в этом случае его эффективность может оказаться приемлемой.
Гидрокомпенсатор не защищает от уже возникшего гидроудара - он скорее снижает вероятность его образования и мощность
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.